Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение пускового тока при эксплуатации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
TselmVG
Не могу разобраться, прошу помощи.
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением треугольник-звезда. Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд - не менялось.
Два вопроса.
1. Почему растет время разгона?
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?
Rus75
Вы не написали, на какую нагрузку работает двигатель. Возможно, что все дело именно в ней. Может идет износ оборудования и увеличивается момент на валу. Также нужно периодически делать протяжку контактов, т.к.увеличение сопротивления контактов приводит к увеличению тока и т.д. и т.п.
vladim
Скажите,ведет система себя одинаково в теплое и холодное время года?Похже,что после прогрева механизмов,в том числе и двигателя,запуск становится нормальным.
tiptop
Цитата(TselmVG @ 17.12.2011, 12:36) *
Пуск осуществляется переключением треугольник-звезда.

Наверное, сперва - "звезда"? smile.gif
nick2
не маловато времени?
я на вентиляторе 37кВт задержку перехода звезды на треугольник ставил не меньше 15 сек.
он же спокойно может работать и дольше, кто Вам мешает.
увеличение времени может связано с изменением в нагрузке
tiptop
Цитата(TselmVG @ 17.12.2011, 12:36) *
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?

После 15 минут работы уменьшилась вязкость смазки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.